发表时间: 2007/04/12 17:46 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
用试用版计算了一个水池,发现出现下列问题,希望斑竹能给予回复!
1.在计算各种荷载的时候,恒载与活载没有乘分项系数,全部都是以输入的值计算,即使后面内力计算的时候进行了调整,那恒载与活载的分项系数也是不同。
2.壁板与底板处的弯矩传递不明,是否进行了弯矩二次分配并进行了调整。
3.底板计算的时只是计入了上部顶板与壁板的重量,而没有将池内满水的时候水压力计入,此时的地基反力可能是最大的。
对软件本身的参数设置提出建议:
1.应增加池顶无顶板的设置。
2.增加侧墙受集中荷载的输入项。
3.当填土层低于顶板时,应增加侧面填土上部活载输入项。 

 
egy
 

离线

状态:普通会员
发贴:6
来自:
注册:2007/04/12

发表时间: 2007/04/12 17:46 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
希望尽快得到斑竹的回复。 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1245
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2007/04/12 22:00 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
首先感谢您的建议。

用试用版计算了一个水池,发现出现下列问题,希望斑竹能给予回复!
1.在计算各种荷载的时候,恒载与活载没有乘分项系数,全部都是以输入的值计算,即使后面内力计算的时候进行了调整,那恒载与活载的分项系数也是不同。
答:程序内部是进行了组合的,只是没有在计算书中反映出来。新版本我们回改进这一部分,把分项系数及荷载组合明确显示给用户。
2.壁板与底板处的弯矩传递不明,是否进行了弯矩二次分配并进行了调整。
答:程序假定壁板始终嵌固在底板上,而底板和壁板的连接有简支和固支两种。当为固支时进行了弯矩二次分配并进行了调整,而底板和壁板的连接假定为简支时则没有进行调整。
3.底板计算的时只是计入了上部顶板与壁板的重量,而没有将池内满水的时候水压力计入,此时的地基反力可能是最大的。
答:如果不考虑不均匀沉降及底板地基弹性等问题,水压力和地基反力是抵消的,池内水位高度变化不影响底板的计算。
对软件本身的参数设置提出建议:
1.应增加池顶无顶板的设置。
答:当顶板厚度输入为零即为无顶板
2.增加侧墙受集中荷载的输入项。
答:请详细说明这方面的需求。升版时暂时没有考虑。
3.当填土层低于顶板时,应增加侧面填土上部活载输入项。
答:新版本升级时尽量加以考虑。 

 
egy
 

离线

状态:普通会员
发贴:6
来自:
注册:2007/04/12

发表时间: 2007/04/13 10:35 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
再回复:
1.对增加侧墙受集中荷载的情况,比如说在水池上部做一个框架结构的顶棚,四周的柱子就是集中荷载了输入了。
2.在顶板荷载输入建议再增加恒载一项,而不只有活载。
3.建议在计算书中增加显示内力图(弯矩、剪力)。
4.在无顶板水池计算时,如果输入顶板厚度为零,会提示水池厚度不少于150mm,当是程序是否会默认顶板厚度为零了?
5.建议开发多格水池计算程序,这也是增加跟其它计算软件的竞争力的方面。
6.对于底板的计算问题,如果水池埋深较深,地下水位过高,是否地下水浮力会作为底板计算控制力?如果水池浅埋,水池内满水时应是计算工况,此时水重对底板的作用力应该计入,可参考《给水排水工程结构设计手册》。 

 
egy
 

离线

状态:普通会员
发贴:6
来自:
注册:2007/04/12

发表时间: 2007/04/13 10:36 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
希望能再得到斑竹的回复
呵呵
我也给你发了电子邮件
感谢你前一次的回复
呵呵 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1245
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2007/04/13 11:17 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
再次感谢
关于水池模块,我们有一个开发设想。首先,把现有的模块尽快完善了,比如把工况组合明示给用户、裂缝计算考虑受拉影响等,这部分工作我们争取在5月初升级时完成;另外,我们也准备做一个比较大型的水池软件,包括多格、圆形水池等,现在也正在寻找合作单位提供技术支持,如果您单位或您个人有兴趣与我们合作,也请与我们联系,我的联系方式是
gyj@sjqy.com.cn, 010-82050979
北京世纪旗云软件技术有限公司 郭艳军 

 
sarahchua
 

离线

状态:普通会员
发贴:4
来自:
注册:2009/12/11

发表时间: 2009/12/11 23:34 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
如果是地面水池,即水池整个露出地面,计算底板配筋时是否应考虑池内水重呢? 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1245
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2009/12/11 23:49 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
工具箱里的单格地面水池, 底板配筋不考虑池内水重的组合下,配筋更大。
我们现在新开发的专门的水池设计软件,按工况组合的概念,无所谓考虑与否,按给定组合全部计算一遍,取配筋较大的结果。 

 
waityou110
 

离线

状态:普通会员
发贴:1
来自:
注册:2011/10/10

发表时间: 2011/10/10 11:32 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
你好!我想试用你们的水池设计软件,可否发到waityou110@163.com 谢谢! 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1245
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2011/10/10 15:52 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
waityou110@163.com 邮件已发,请查收 

 
 论坛跳转:  
快速回复主题:
文章标题:
内容:

* HTML 关闭
* 论坛代码 打开

   
无标题文档

Ads By Google

世纪旗云技术论坛 使用条款 © 2004~2012 世纪旗云软件技术有限公司. Go To Top Of Page