如何将楼(屋)面荷载加到雨蓬梁上?
0
  共有 0 票  
作者 主题  
xzyuebo
 

离线

状态:普通会员
发贴:4
来自:
注册:2007/02/23

发表时间: 2007/05/10 15:01 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
 

 
Ellie



离线

状态:版主
发贴:115
来自:
注册:2007/01/23

发表时间: 2007/05/11 12:01 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
“荷载信息”菜单下有一选项“指定梁上抗倾覆荷载”即为用户输入的楼(屋)面荷载和梁上砌体自重之和,而“计算梁上的抗倾覆荷载”选项则是程序根据《砌体规范》图7.4.7自动计算的抗倾覆荷载,程序在计算过程中取二者中的较大值进行抗倾覆验算 

 
xzyuebo
 

离线

状态:普通会员
发贴:4
来自:
注册:2007/02/23

发表时间: 2007/05/11 17:40 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
无论梁上荷载怎样变化,雨蓬梁的配筋没有变化。是不是不能计算雨蓬梁配筋。 

 
goldbaby



离线

状态:版主
发贴:44
来自:
注册:2006/04/14

发表时间: 2007/05/14 09:06 [资料][OICQ][短信][回复][引用][编辑]
雨篷梁的配筋是按构造要求进行配置的! 

 


------------------------------------------------------------------------------