输入检索关键字: 高级检索

 

会员:
参与各版块内的讨论或者编辑您的档案.

用户:
    口令:

记住帐号
忘记口令?

新游客: 现在注册

论坛快捷键


世纪旗云技术论坛  >  钢结构部分 > 抗震调整系数、截面模量折减系数一般取多大??
 

Welcometo 世纪旗云技术论坛

需要下载世纪旗云试用版?点击查看下载清单.
 
作者 主题  
9710916
 

离线

状态:普通会员
发贴:1
来自:
注册:2010/04/10

发表时间: 2010/04/10 10:02 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
世纪旗云钢结构计算时,抗震调整系数、截面模量折减系数一般取多大?? 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1322
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2010/04/10 11:29 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
抗震调整系数在《建筑抗震设计规范》5.4.2和5.4.3有明确规定,取值范围在0.75~1.0之间
截面模量折减系数这个参数是根据用户要求加的,该参数允许用户考虑截面削弱(比如锈蚀、损伤等)对构件强度造成的影响。目前对Wx、Wy的折减系数都采用该值。可考虑取0.9~1.0