| 第一个问题:
在对桩对承台的冲切验算中,程序仅给出了一个笼统的结果。而正确的做法是应有3个冲切面的计算结果,单独罗列出来。我的计算中,承台上方的第3根桩冲切验算本不通过,但旗云仅输出了下方的某根桩的冲切结果,并得出验算通过的结论。输出结论如下:
“六、桩对承台的冲切验算
b 11 = 0.56 l 11 + 0.2 = 0.56 0.25 + 0.2 = 1.24
Nc1 = b 11 (2 c 1 + a 11) b hptanq 12f th 0
= 1.24×(2×2132.05 + 350.00)×0.933×tan1.052×1.71×1500
= 7936.45kN≥Nl = 7791.17kN,满足要求”
第二个疑问:
在我的计算中,2000厚的承台满足柱冲切。如果将承台厚度改为2000,程序给出“柱冲切验算不满足”的结论,查看计算书,其Fl=0。请问这是为什么?
[ Last edited by hchc35 at 16:45 on 2014-11-05 ]
附件 5459e3c20d4a5.rar
|
|
Ellie

离线 ★★★★★☆☆☆☆☆ 状态:版主 发贴:115 来自: 注册:2007/01/23
| 您好,我们会根据您的数据做检查, 感谢您提出的问题
|
|