世纪旗云技术论坛  >  地基与基础部分 > 为什么桩基的桩反力计算计算结果很小?
 

Welcometo 世纪旗云技术论坛

需要下载世纪旗云试用版?点击查看下载清单.
 
作者 主题  
我来了3332
 

离线

状态:普通会员
发贴:11
来自:
注册:2015/10/28

发表时间: 2015/10/28 16:17 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
我的18x27x9.5的钢筋混凝土水池,打28根桩,为什么算下来标准组合单桩最大压力才119kn,119x28=3332kn,很明显不够啊~~有人遇到这种问题吗 

 
我来了3332
 

离线

状态:普通会员
发贴:11
来自:
注册:2015/10/28

发表时间: 2015/10/28 16:48 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
第一次用旗云就算桩基~~!求助 

 
刘存真87
 

离线

状态:普通会员
发贴:1
来自:
注册:2015/10/29

发表时间: 2015/10/29 09:03 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
如果方便的话请将您的数据文件发送到技术部邮箱,我们会尽快给您回复。邮箱地址support@sjqy.com.cn 

 
我来了3332
 

离线

状态:普通会员
发贴:11
来自:
注册:2015/10/28

发表时间: 2015/11/02 20:48 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
好的 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1322
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2015/11/02 23:47 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
您检查一下看,基床系数是多少;程序默认考虑桩与土共同作用,如果不考虑天然地基的作用,请将基床系数设为0 

 