作者 主题  
步步逍遥
 

离线

状态:普通会员
发贴:2
来自:
注册:2017/12/07

发表时间: 2017/12/07 15:32 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
请教水池的扶壁柱是怎么计算的?求教!!!求教!!! 

 
sjqy
 

离线

状态:管理员
发贴:1249
来自:
注册:2006/04/23

发表时间: 2017/12/07 18:24 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
有限元计算时按杆件计算的,配筋时按单偏心受压(拉)构件计算,忽略了另一个方向的弯矩。 

 
步步逍遥
 

离线

状态:普通会员
发贴:2
来自:
注册:2017/12/07

发表时间: 2017/12/11 10:06 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
配筋不是按一边固定一边简支的梁计算的?可不可以这么计算? 

 
Ellie



离线

状态:版主
发贴:115
来自:
注册:2007/01/23

发表时间: 2017/12/18 14:39 [资料][EMAIL][短信][回复][引用][编辑]
 
我们的水池软件是整体有限元分析,分析完以后取扶壁内力,按受弯构件计算配筋。如果您是手算,可以近似按一边固定一边简支的梁计算 

 